Conduit double isolation poêle à bois.

Bonjour,

Cette installation est-elle au norme 8cm autour du conduit double isolation et mise en place de laine de roche pour éviter les ponts thermiques.
Merci pour vos retours.

Selon la réglementation l’écart au feu dépend du type de conduit ; tous les conduits isolés ne se valent pas… de 16 à 5cm
L’écart au feu dépend aussi du type d’ouvrage sensible à la température et/ou à son caractère inflammable.
Les écarts au feu pour les pièces structurelles de charpente ou solivage bois sont de 16 (cas courant) à 12 cm selon les conduits et leur AT avis technique.
Les écarts au feu pour les pièces de menuiserie bois sont de 8 cas courant à 5 cm selon les conduits et leur AT avis technique.
Les écarts au feu pour le BA13 (carton/platre/carton) est de 10cm pour des conduits non isolé. Ce n’est pas votre cas (conduit isolé + coquille « maison »
Avec une coquille isolante cet écart peu être réduit à l’épaisseur de la coquille. Voir AT de la coquille.

Peut-être que ce qui est manquant dans le raccordement ou plutôt dans le parement c’est un dispositif d’étanchéité à l’air type EPDM…

1 « J'aime »