Bonjour,  
Est-ce que vous auriez des reco pour gérer la traversée de mes tuyaux froid et chaud de panneau solaire thermique dans un mur paille ? Les questions que je me pose concernent la haute température et le risque d’incendie, et aussi le risque de condensation.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Styv56](https://forum.twiza.org/letter_avatar_proxy/v4/letter/s/cc9497/32.png) [@Styv56](https://forum.twiza.org/u/Styv56)\
**Post date:** [Septembre 4, 2024, 8:30 UTC](https://forum.twiza.org/t/traversee-tuyau-cesi-dans-mur-paille/9725/2 "2024-09-04T08:30:22Z")

</div>

Euh…il ne faut peut-être pas s’alarmer pour peu de choses. Certes cela vaut la peine d’isoler le tuyau chaud pour limiter les pertes, mais pour le reste… (?)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Jean-Patrick](https://forum.twiza.org/user_avatar/forum.twiza.org/jean-patrick/32/2647_2.png) [@Jean-Patrick](https://forum.twiza.org/u/Jean-Patrick)\
**Post date:** [Septembre 4, 2024, 8:39 UTC](https://forum.twiza.org/t/traversee-tuyau-cesi-dans-mur-paille/9725/3 "2024-09-04T08:39:56Z")

</div>

Bonjour Manu,

je prescris des tubes annelés inox ou cuivre pré-isolés haute températures. Ils existent en :

- 2X mono-tube
- 1X bi-tube séparable ou non séparable
- 1X bi-tube séparable ou non séparable + fil de sonde

Wurth, Armacell Armaflex DuoSolar, Thermador, Helios, ThermaFlex ThermaSmart/Flexalen Solar HT, Wieland, Prosynergie…

Dans le cas de capteurs plans dont la température est d’au moins 150°C, il est conseillé d’utiliser une isolation avec des mousses élastomères (type EPDM) et des laines minérales.  
Dans le cas de capteurs sous-vide dont les températures minimales sont d’environ 170°C, il est conseillé de n’utiliser que des laines minérales.  
L’épaisseur de l’isolation est déterminée par le diamètre du tuyau et par son débit.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Gabriel\_Martinez](https://forum.twiza.org/letter_avatar_proxy/v4/letter/g/e36b37/32.png) [@Gabriel\_Martinez](https://forum.twiza.org/u/Gabriel_Martinez)\
**Post date:** [Septembre 4, 2024, 8:42 UTC](https://forum.twiza.org/t/traversee-tuyau-cesi-dans-mur-paille/9725/4 "2024-09-04T08:42:11Z")

</div>

Salut, page 112 des Règles Pro de construction paille : les tuyaux doivent être gainés (appliquer une pente pour l’évacuation des condensats) avec un matériaux isolant et non sensible à l’eau, de façon continue et étanche.  
Personnellement, j’installe une gaine TPC ou un tuyau PVC lors de la mise en paille dans lequel viendra le tuyau avec son manchon en mousse.