# Distance mini entre un conduit de fumée et un bancher chaux chanvre

**URL:** <https://forum.twiza.org/t/distance-mini-entre-un-conduit-de-fumee-et-un-bancher-chaux-chanvre/9092>\
**Category:** Questions techniques\
**Tags:** 77-Seine-et-Marne, Chaux-chanvre\
**Created:** [Juin 15, 2024, 6:47 UTC](https://forum.twiza.org/t/distance-mini-entre-un-conduit-de-fumee-et-un-bancher-chaux-chanvre/9092 "2024-06-15T06:47:31Z")\
**Posts on this page:** 11\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Leo\_Magrez](https://forum.twiza.org/user_avatar/forum.twiza.org/leo_magrez/32/2514_2.png) [@Leo\_Magrez](https://forum.twiza.org/u/Leo_Magrez)\
**Post date:** [Juin 15, 2024, 6:47 UTC](https://forum.twiza.org/t/distance-mini-entre-un-conduit-de-fumee-et-un-bancher-chaux-chanvre/9092/1 "2024-06-15T06:47:31Z")

</div>

Coucou

Jai un chantier de bancher chaux chanvre qui se dessine sur un mur derriere une cuisinière a bois avec un conduit double peau apparent sans protection.  
Jai jamais eu ce cas de figure, savez vous combien de cm il faut laisser au minimum entre le conduit et le bancher ?

Merci !  
Léo

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Leo\_Magrez](https://forum.twiza.org/user_avatar/forum.twiza.org/leo_magrez/32/2514_2.png) [@Leo\_Magrez](https://forum.twiza.org/u/Leo_Magrez)\
**Post date:** [Juin 15, 2024, 7:22 UTC](https://forum.twiza.org/t/distance-mini-entre-un-conduit-de-fumee-et-un-bancher-chaux-chanvre/9092/2 "2024-06-15T07:22:21Z")

</div>

Et idealement je veux bien la reponse pour un conduit simple peau aussi 🙃

Actuellement il y a 19 cm entre le conduit et le mur décrouté

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Jean-Patrick](https://forum.twiza.org/user_avatar/forum.twiza.org/jean-patrick/32/2647_2.png) [@Jean-Patrick](https://forum.twiza.org/u/Jean-Patrick)\
**Post date:** [Juin 15, 2024, 7:47 UTC](https://forum.twiza.org/t/distance-mini-entre-un-conduit-de-fumee-et-un-bancher-chaux-chanvre/9092/3 "2024-06-15T07:47:12Z")

</div>

Bonjour Léo,

Le béton de chanvre est M0 incombustible…

[![](https://img.youtube.com/vi/plH3TVJqe-o/hqdefault.jpg "resistance au feu beton de chanvre") ](https://www.youtube.com/watch?v=plH3TVJqe-o)

[![](https://img.youtube.com/vi/vO9da6YQ6RY/hqdefault.jpg "Essai Lepir2 du béton de chanvre") ](https://www.youtube.com/watch?v=vO9da6YQ6RY)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Leo\_Magrez](https://forum.twiza.org/user_avatar/forum.twiza.org/leo_magrez/32/2514_2.png) [@Leo\_Magrez](https://forum.twiza.org/u/Leo_Magrez)\
**Post date:** [Juin 15, 2024, 8:02 UTC](https://forum.twiza.org/t/distance-mini-entre-un-conduit-de-fumee-et-un-bancher-chaux-chanvre/9092/4 "2024-06-15T08:02:36Z")

</div>

Merci @Jean-Patrick ☺  
Jai vu ces vidéos oui mais il y a pas une norme qui donne un mimimum de distance de sécurité ? Jai rien trouvé dans les regles pro cec ni dans les recommandations saint astier…

Meme si ca brule pas je veux aussi eviter les traces noires a cause de la chaleur sur la finition

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Jean-Patrick](https://forum.twiza.org/user_avatar/forum.twiza.org/jean-patrick/32/2647_2.png) [@Jean-Patrick](https://forum.twiza.org/u/Jean-Patrick)\
**Post date:** [Juin 15, 2024, 8:18 UTC](https://forum.twiza.org/t/distance-mini-entre-un-conduit-de-fumee-et-un-bancher-chaux-chanvre/9092/5 "2024-06-15T08:18:23Z")

</div>

Je le redis, le béton de chanvre est M0 donc c’est exactement comme si vous aviez une laine de roche au contact. Donc pas d’écart au feu nécessaire.  
Vous ne trouvez pas d’information d’écart au feu puisqu’il n’y en a pas besoin avec des matériaux incombustibles. L’écart au feu concerne les matériaux inflammables…  
La température d’une flamme selon le combustible est supérieur à 1000°C.  
La température des fumées en combustion bois et en sortie de foyer ne dépasse pas 550°C.  
La température des fumées en combustion dans le conduit de raccordement simple conduit 300 et 450°C…  
En double conduit isolé, c’est bien inférieur encore selon le conduit et l’épaisseur de laine de roche…

Vous avez de toute façon une rosace à l’interface conduit/mur, il n’y pas de contact entre la flame et le béton, donc la question du noircissement en partie visible ne se pose pas, quelque soit la finition…  
L’étanchéité à l’air de l’interface conduit /traversée de mur, peut être réalisée avec une membrane EPDM…

Vous pouvez contacter l’association Construire En Chanvre ou Interchanvre pour recouper ces informations.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Leo\_Magrez](https://forum.twiza.org/user_avatar/forum.twiza.org/leo_magrez/32/2514_2.png) [@Leo\_Magrez](https://forum.twiza.org/u/Leo_Magrez)\
**Post date:** [Juin 17, 2024, 6:53 UTC](https://forum.twiza.org/t/distance-mini-entre-un-conduit-de-fumee-et-un-bancher-chaux-chanvre/9092/6 "2024-06-17T18:53:13Z")

</div>

Merci beaucoup pour ta réponse 🙃

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![anon98985540](https://forum.twiza.org/letter_avatar_proxy/v4/letter/a/2bfe46/32.png) [@anon98985540](https://forum.twiza.org/u/anon98985540)\
**Post date:** [Juin 19, 2024, 8:42 UTC](https://forum.twiza.org/t/distance-mini-entre-un-conduit-de-fumee-et-un-bancher-chaux-chanvre/9092/7 "2024-06-19T08:42:19Z")

</div>

> [@Jean-Patrick](#):
>
> Je le redis, le béton de chanvre est M0

Non le béton de chanvre est classe B-s1 d0 soit à classer M1 en ancienne norme (combustible ininflammable)  
[https://fr.wikipedia.org/wiki/Classement\_de\_r%C3%A9action\_et\_de\_r%C3%A9sistance\_au\_feu](https://fr.wikipedia.org/wiki/Classement_de_r%C3%A9action_et_de_r%C3%A9sistance_au_feu)

> [@Jean-Patrick](#):
>
> L’étanchéité à l’air de l’interface conduit /traversée de mur, peut être réalisée avec une membrane EPDM…

⚠L’ EPDM c’est pas du tout incombustible ⚠  
Il existe des plaques spécifiques pour le raccordement des membranes d’étanchéité autour des conduits de fumées.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Jean-Patrick](https://forum.twiza.org/user_avatar/forum.twiza.org/jean-patrick/32/2647_2.png) [@Jean-Patrick](https://forum.twiza.org/u/Jean-Patrick)\
**Post date:** [Juin 19, 2024, 9:51 UTC](https://forum.twiza.org/t/distance-mini-entre-un-conduit-de-fumee-et-un-bancher-chaux-chanvre/9092/8 "2024-06-19T09:51:07Z")

</div>

Bonjour Hervé,  
Pour un béton de chanvre enduit, ou non enduit ?  
Pour un enduit correcteur idem ?  
alors cela a changé depuis 2015…  
Du coup quel serait l’écart au feu pour un conduit isolé ?

Pour l’EPDM, c’est pourtant ce que vendent les fabricants de conduit pour réaliser l’étanchéité à l’air et à l’eau… Là encore, l’hypothèse retenue est un conduit isolé.

Il faut dissocier ce qui de l’ordre de la réaction au feu avec un contact directe de la flamme, de la tenue en température induite par une traversée de conduit de fumée isolé, et selon l’appareil de chauffage et le combustible…

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Jack49](https://forum.twiza.org/user_avatar/forum.twiza.org/jack49/32/3013_2.png) [@Jack49](https://forum.twiza.org/u/Jack49)\
**Post date:** [Juin 19, 2024, 10:31 UTC](https://forum.twiza.org/t/distance-mini-entre-un-conduit-de-fumee-et-un-bancher-chaux-chanvre/9092/9 "2024-06-19T10:31:38Z")

</div>

Bonjour  
Est-ce la même règle quelque soit le conduit ? Je pense à un nouveau conduit :

> **[Conduit de fumée triple paroi Efficience pour poêle à bois- Cheminées Poujoulat](https://www.poujoulat.fr/fr/nos-solutions/maison-individuelle/creer/conduits-de-cheminee/efficience)**
>
> Efficience est un nouveau conduit de cheminée triple paroi, isolé en laine de roche, conçu pour le raccordement de votre appareil à bois (poêle, foyer ou cuisinière).

Celle-ci a d’autres caractéristiques qui permettent peut-être de changer les distances au feu .  
Il est mentionné 8 cm de distance par rapport aux matériaux combustibles

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![anon98985540](https://forum.twiza.org/letter_avatar_proxy/v4/letter/a/2bfe46/32.png) [@anon98985540](https://forum.twiza.org/u/anon98985540)\
**Post date:** [Juin 19, 2024, 11:21 UTC](https://forum.twiza.org/t/distance-mini-entre-un-conduit-de-fumee-et-un-bancher-chaux-chanvre/9092/10 "2024-06-19T11:21:07Z")

</div>

Vous regardez le CCTP qui correspond à votre cas et vous voyez que vous pouvez installer les conduits efficience à 50 mm d’une paroi combustible.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![ecologien](https://forum.twiza.org/letter_avatar_proxy/v4/letter/e/d78d45/32.png) [@ecologien](https://forum.twiza.org/u/ecologien)\
**Post date:** [Juin 27, 2024, 10:15 UTC](https://forum.twiza.org/t/distance-mini-entre-un-conduit-de-fumee-et-un-bancher-chaux-chanvre/9092/11 "2024-06-27T10:15:08Z")

</div>

Si tu veux mètre une distance pour les normes.  
Tu met 12 cm comme sa tu est couvert.

Christian